找回密码
 轻松注册
查看: 4235|回复: 14

求助:接地问题?

[复制链接]
发表于 2005-9-18 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我有一变电站接地工程,大家帮我出出主意:
地网面积60米*60米
土壤电阻率700欧米
现地网电阻2欧姆
要求达到0.5欧姆
采用什么方式比较好
急!
联系方式li9374@sina.com.cn
02889986120 成都李
先谢了
发表于 2005-9-18 18:13:00 | 显示全部楼层
不知道为什么要把接地电阻值做的那么小.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 08:39:00 | 显示全部楼层
增加地网面积,扁钢角钢,横的不够打竖井,多放降阻剂,不行的话再来上几套地极,不要说0.5,0.2都没问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 11:25:00 | 显示全部楼层
按拔刀老大的话就是花钱
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 11:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由trx9982005/09/19 11:25am 发表的内容:
按拔刀老大的话就是花钱

花钱是肯定的,60*60才达到2Ω,要想达0.5Ω,要花不少钱。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 11:35:00 | 显示全部楼层
问题是多少钱呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 11:56:00 | 显示全部楼层
变电站的接地应该可以外引的。变电站的接地电阻来不了半点虚假的!涉及到安全的问题!绝对不能单用防雷的思路来考虑的。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 12:39:00 | 显示全部楼层
接地电阻要0.5   厉害   呵呵  
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 14:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由trx9982005/09/19 11:35am 发表的内容:
问题是多少钱呢?

大约是原地网造价的5-10倍,5-10万元。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 15:25:00 | 显示全部楼层
呵呵,等着给甲方P好了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 13:35

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表