3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管
发表于 2004-3-18 16:44:00 | 显示全部楼层
I(N-PE) 放电电流要求>=4* In(L-N)

IF In(L-N)=20KA
THEN I(N-PE)=20*4=80KA

NO 80KA MOV

这是一种解释!

回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-18 19:42:00 | 显示全部楼层
下面引用由wangj2004/03/18 04:31pm 发表的内容:
3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管

那叫:放电间隙。

最简单的说法:看GB 50057第42页的图。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-19 08:59:00 | 显示全部楼层
非常感谢上述两位专家的指点,但我还是有个疑问,我所了解的情况好像号称耐能达135KA的电源防雷箱里装的就是MOV,这又是怎么回事呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-19 10:24:00 | 显示全部楼层
别人吹吹牛也是正常的。呵呵。

采用的实验方法、命名标准不一样吧。

不过要是3+NPE的话,就不应该用MOV做N-PE模块。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-21 14:24:00 | 显示全部楼层
请问雷神GB 50057的标准可在哪儿下载?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-21 22:56:00 | 显示全部楼层
本版:技术标准与规范法规版块
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-22 10:49:00 | 显示全部楼层
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 12:10:00 | 显示全部楼层
3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管的
另一种解释:

  --------,-------不告诉你!??????

回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 13:14:00 | 显示全部楼层
哈哈。再看GB 50054不就明白了。晕……