为何信号防雷部分要用TVs+气体放电管

[复制链接]
发表于 2004-3-21 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何信号防雷部分要用TVs+气体放电管?中间还要加个电阻?
发表于 2004-3-21 22:51:00 | 显示全部楼层
呵呵,我们不用这个电路。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-22 10:59:00 | 显示全部楼层
好像雷讯的产品中,RJ45系列4路网络防雷器、Coax系列同轴粗缆等防雷器都是使用该方式?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-22 12:41:00 | 显示全部楼层
“好象”吗?呵呵。

你眼花了,或者没有仔细看说明图。‘S’是‘SIDACTOR’

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-23 11:08:00 | 显示全部楼层
 sorry!请问 SIDACTOR有什么特点,可否用GDT代替?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 11:51:00 | 显示全部楼层
SIDACTOR特点:

  可控硅结构、性能优越于气体放电管、压敏电阻及TVS二极管;

  抗雷电突波,瞬间过电压防护,安全、可靠,纳秒级反应速度(<1ns);

  启动电压5V-550V,瞬间冲击电流50A-3000A;

  无极性、双向浪涌保护、对浪涌有良好吸收性;

  具有单硅片、双硅片及三硅片3端子平衡型;

回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 13:12:00 | 显示全部楼层
纳秒级反应速度(<1ns)?

皮秒吧。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-23 14:18:00 | 显示全部楼层
请问cwd既然SIDACTOR管有如此优良的性能,那为何还要再加TVs管呢?TVs管的耐能力又不强,响应速度也是皮秒级吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 14:25:00 | 显示全部楼层
再加TVS管?请再看清原理图。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-23 14:31:00 | 显示全部楼层
对不起,确实是我看错了。但我的问题是为何还要再加GDT管呢?请教一下高人,我理解是气体放电管的耐能力强,加GDT后可提高防雷器的耐大电流能力?