请问各位老大采用离子接地棒做接地装置,最少采用几根就可以达到小于1欧姆的接地电阻?谢谢解答。
 楼主| 发表于 2006-10-7 11:37:00 | 显示全部楼层
我是指在一般条件下,不是土壤电阻率特别高和特别低的地方。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-7 19:51:00 | 显示全部楼层
土壤电阻率小于200欧米的用二-三根就能达到。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-8 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,200欧/米应算比较不好的土质了吧,看来这个离子接地棒还挺不错的。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-8 16:49:00 | 显示全部楼层
200欧*米的土壤电阻率绝对算好的了,你可以试下2000欧*米的土壤
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-10 07:47:00 | 显示全部楼层

俺怎么就老碰到20000欧*米的砂石土壤

[em06]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-10 09:45:00 | 显示全部楼层
20000欧*米也有点太大了吧,大石头啊,呵呵[em04]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-10 09:59:00 | 显示全部楼层
不要石头,沙沉积层达20米厚,3000欧*米以上也经常有的
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-11 07:44:00 | 显示全部楼层
以下是引用防雷小弟在2006-10-10 9:45:00的发言:
20000欧*米也有点太大了吧,大石头啊,呵呵[em04]

就是这个地方,深圳南山。有个双甲公司还说花几万就可以在这上面做个小于一欧的地,不过给俺几万也能测出个一欧姆的地。

如果换成通天上次做的华山可能50000欧*米了吧

[upload=jpg]UploadFile/2006-10/200610117433234382.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-13 09:11:00 | 显示全部楼层

采用深井爆破 加降阻剂?或外引地网?