找回密码
 轻松注册
查看: 5405|回复: 16

版主啊,出来救命,避雷针滚球法的应用

[复制链接]
发表于 2006-10-17 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请各位大哥帮小弟解决一下问题,偶用的ESE2500避雷针,避雷针的基座是10米,保护建筑高度23.2米.我用CAD画滚球法。请各位大哥给我说下,请喝酒哇!

[em02][em02][em02]
发表于 2006-10-17 10:04:00 | 显示全部楼层
如果是独立建筑物,你的针放在屋面中间也不够高呀!保护半径只有6-7米。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-17 12:34:00 | 显示全部楼层

不是吧!~请告诉我一个正确的方法吧!

[em04][em04][em04]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-17 12:37:00 | 显示全部楼层

:据接闪方式选用ESE2500型避雷针(支撑高度10m,用不锈钢管支撑)一支及避雷带(建筑施工时已铺设)

保护半径Rp=[H(2D-H )+L(2D+L)]1/2

其中:D---闪击距离(即滚球半径)

       第三类防雷建筑物D=60 m

      H---高于被保护物的水平高度(安装高度)

       H= 10m

   L----上行抢先距离

ESE2500 型△L=25 m

Rp= [10×(2×60-10-10)+25×(2×60+25)]1/2

    = 68m

看下这个对不?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-17 13:56:00 | 显示全部楼层

版主,出来解决一下啊,急

[em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-17 17:07:00 | 显示全部楼层
按你的公式,不要支杆,把避雷针放在屋面就有60多米的保护半径???????????
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-17 17:08:00 | 显示全部楼层
没错,那个是ESE出的,不过应用时候可能要打点折扣
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-18 07:44:00 | 显示全部楼层
那应该怎么算,请大家给我个说法啊,实在是搞不通啊
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-18 10:33:00 | 显示全部楼层

就算是上行(再加上周围)抢失距离25米,当hx大于60米时,保护范围也不应大于25米才对。否则就不是滚球法。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-19 07:54:00 | 显示全部楼层

更不懂啦,那个算法是ESE网站上的

[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 21:54

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表