找回密码
 轻松注册
查看: 4865|回复: 11

安装距离

[复制链接]
发表于 2006-10-23 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

 安装距离:开关型SPD之间距离应为多少呢?

[em24]
发表于 2006-10-23 15:58:00 | 显示全部楼层

[em06]

我没见过哪里有两级SPD都选用开关型的。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-24 08:29:00 | 显示全部楼层

有何依据!请教请教?

[em06]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-24 08:56:00 | 显示全部楼层

如果两级都用开关型防雷器,根据防雷器品牌而定,可以说要考虑安全距离也可以说不需要考虑。

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-25 09:15:00 | 显示全部楼层
要什么距离~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-25 22:45:00 | 显示全部楼层

开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;

以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-25 23:19:00 | 显示全部楼层
IEC1312-3电涌保护器的要求中非常详细地介绍了这个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 00:36:00 | 显示全部楼层
再次警告,表再拿国家规范或国际电工委员会的东东出来示威啊,要是有意见欢迎加入讨论......
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 10:38:00 | 显示全部楼层
以下是引用yunnan9711在2006-10-25 22:45:00的发言:

开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;

以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........

老头,你很拽呀;不过,我喜欢。[em05]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 11:20:00 | 显示全部楼层

 [em10]

开关型SPD之间距离应为多少呢?

我也是第一次听到两级都用开关型SPD.

开关型SPD与限压型SPD之间是10米

限压型SPD与限压型SPD之间是5米

小于这个距离要加装退耦元件.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 21:43

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表