使用道具 举报
可是防雷中心不安那样子操作什么办???建筑物是三类的应该装两跟引下线么?
检测仪表具体应什么样安放??
——什么仪表?接地电阻测试仪?
几天前,验收一防雷工程,合同要求1欧,我们检测为2.7,第二天施工单位自检0.6欧。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2026-3-7 23:19
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.