请问直流电源的防雷如何做,它的接地和交流一样做法吗?
发表于 2006-11-18 10:46:00 | 显示全部楼层
基本上一样!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-18 16:53:00 | 显示全部楼层
不可使用含极性的SPD。最好不使用含间隙结构的SPD。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-19 17:01:00 | 显示全部楼层

雷神就是雷神阿

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-20 08:29:00 | 显示全部楼层
什么是含极性的SPD啊,大部分的SPD都不是含有极性的吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-20 11:35:00 | 显示全部楼层

也还有一部分是不含的拉,比如说压敏锌片的!

回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-20 11:43:00 | 显示全部楼层
含极性的就是:正着可以装,反着就不能装。就是规定了进线和出线的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-20 11:56:00 | 显示全部楼层
谢谢雷神,现在大部分的电源防雷器都是并联的,那么直流的是并联安装还是串联安装啊。电压伏数也是一样吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-28 10:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用通天雷神在2006-11-18 16:53:00的发言:
不可使用含极性的SPD。最好不使用含间隙结构的SPD。

请问雷神,为什么直流SPD最好不使用间隙结构的,小弟不是很明白其中的道理.

[em01][em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-28 16:39:00 | 显示全部楼层
因为,间隙在交流电压下还容易灭弧,在直流系统中就困难很多。