找回密码
 轻松注册
查看: 8443|回复: 23

哪个前辈有110KV变电站防雷地网的设计心得

[复制链接]
发表于 2007-3-1 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电公司要求变电站的接地电阻达到0。5欧以下,有可能吗?哪个高手有此心得?[em02]
发表于 2007-3-1 16:02:00 | 显示全部楼层
问通天
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-1 16:41:00 | 显示全部楼层

钱是决定一切的东西啊!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-1 19:16:00 | 显示全部楼层

请问楼上的是哪位啊

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-9 12:28:00 | 显示全部楼层
那是必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-13 09:17:00 | 显示全部楼层

这要看是在什么地方做,地质情况怎么样,理论上说与土壤电阻率有很大关系。不过一般来说没什么问题,就是麻烦点,只是投资成本相应的会加大,只要用户出的起钱,我认为没问题。笔者曾经做过这样的工程,不知阁下是什么情况?

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-13 14:19:00 | 显示全部楼层

土壤电阻率不要太高 1000以下;要有可外引的地方,且土壤电阻率较低;一般采用深井和外引地网的方式,.

楼上的兄弟说的对,用户要出的起钱就好办.

如过该变电站是地网改造的话,要慎重.前期勘察一定要仔细,全面.

验收也很关键,一定要理解和掌握大电流测试方法.

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 15:12:00 | 显示全部楼层

目前,我能做到的前提是:1、面积80*80米;2、土壤电阻率1000欧姆米以下;3、亲水层6米内;基本,0.5欧姆不成问题。

比这个条件差,只好想想了。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 15:49:00 | 显示全部楼层

敢问通天大哥,按照你的前提这样一个工程的造价大约在多少?市场价格又是多少?

以前没有接触到这么复杂的,多谢指教!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-19 17:22:00 | 显示全部楼层
以下是引用通天雷神在2007-3-14 15:12:00的发言:

目前,我能做到的前提是:1、面积80*80米;2、土壤电阻率1000欧姆米以下;3、亲水层6米内;基本,0.5欧姆不成问题。

比这个条件差,只好想想了。

80米好像超过了接地体的有效长度哦!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-8 04:15

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表