找回密码
 轻松注册
查看: 7010|回复: 20

[求助]到变电所勘测需要注意什么

[复制链接]
发表于 2007-4-7 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
到变电所勘测需要注意什么事项?
发表于 2007-4-7 14:13:00 | 显示全部楼层

太多高压电,小心不要。。。

[em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-9 22:45:00 | 显示全部楼层
到变电所勘测注意等检修时再干.[em05]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-16 14:59:00 | 显示全部楼层

勘测时注意事项~????????????

需要关注的主要问题

[em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-16 15:00:00 | 显示全部楼层

勘测时注意事项~????????????

需要关注的主要问题

[em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-16 17:27:00 | 显示全部楼层

顶起来!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-16 19:42:00 | 显示全部楼层

什么等级的变电所?

合理选择仪表是一个应注意的问题。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-17 07:59:00 | 显示全部楼层
35kv变电
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-17 19:56:00 | 显示全部楼层

1、35kv变电所应该是工业企业的变电所。通常35kV防雷比较完善,不用考虑;0.4kV侧配电在室内又采用电缆出线,直击雷不用考虑;过去低压配电屏中不加避雷器,可以考虑加;信号系统通常无防雷措施,可以考虑。

2、变电所接地网比较大,测接地电阻使用4102等就不合理了。

3、35kV避雷器的检测可能需要和电业局沟通,看他们是否同意你检测,即使同意,也要申请停电测试,并合理选择仪器设备...

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 07:51:00 | 显示全部楼层

谢谢楼上的~有做过这类工程的指导下~