哪位知道静电地板下均压环的网格大小要求多少?

[复制链接]
发表于 2007-6-3 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电地板下均压环的网格大小标准要求多少?截面要求多少?俺有个2000多平米的机房要做,以前没做过这么大的在里面打网球的.
俺查了500343没找到.[em06]
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:45:00 | 显示全部楼层
GB2887-2000谁手头有呀?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-5 19:12:00 | 显示全部楼层

这里还是技术论坛吗?

问了庄严也不理俺.说这个月超级环保,股票赔得脸都绿了.

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-6 09:33:00 | 显示全部楼层
0.6×0.6,1.2×1.2,不知道,好像常规是这么做的吧?根据静电地板的大小这么做的吧?大胡子老大,这只是小弟弟的一点见解,不对的地方请指正啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-6 12:22:00 | 显示全部楼层
没什么具体标准,建议1.2*1.2米,截面积不小于50mm2,胡子你就狂拉铜带进机房把
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-6 15:43:00 | 显示全部楼层

信息系统M型网络薄铜排、网格尺寸选择表

工作频率(MHZ)     薄铜排宽度(mm)        基本网格大小(mm)

f小于0.5                50                       可大于标准

f小于30               50-100                     标准600*600

f大于或等于30         100-160                    应小于标准值

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-6 15:54:00 | 显示全部楼层
做的多了还问这个?管他机房大小一率5m*5m网格(业主没特殊要求),40*4紫铜排,铺满就行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-10 22:14:00 | 显示全部楼层
请问楼上的是按哪个标准或哪个规范里的要求做的?如果没有监理不会给你验收的.
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-12 09:43:00 | 显示全部楼层

大胡子怎么了?均压环就一圈。网格的没有要求。有网格就是另一种名称了。

你要做网我不反对,网鱼的话网格越小网得越干净。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-13 17:03:00 | 显示全部楼层
为3米*3米
回复

使用道具 举报