这个针怎么计算

[复制链接]
发表于 2008-8-4 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
发表于 2008-8-4 11:12:00 | 显示全部楼层

单针行不通吧

单针应该行不通吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-4 11:13:00 | 显示全部楼层

个人觉得

个人觉得 至少要用双针才能解决 呵呵 个人意见哈 不一定对!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-4 11:23:00 | 显示全部楼层
楼上兄弟说得是,单针没办法计算。但是别人的要求是单针解决!!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-4 11:35:00 | 显示全部楼层

回复 4# 风雷 的帖子

那可以加上避雷带 辅助防雷
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-4 13:13:00 | 显示全部楼层

回复 1# 风雷 的帖子

针装在什么地方?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-4 13:45:00 | 显示全部楼层
单根针无解 hh-90h+3435=0
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-5 09:56:00 | 显示全部楼层
原帖由 风雷 于 2008-8-4 11:05:00 发表 建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
装单针可以了。 建筑有天面吗?如果有,就装在天面的最高处(女儿墙不算)。安装高度5-8米(含针)。但不能采用传统的避雷针
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-5 11:16:00 | 显示全部楼层
1、如果是保护建筑物:肯定不行。按照滚球法(R=45M),H(针高)=10.5米(H+Hx=45米)时是极限,这时34.5米高度保护半径=1.24米。 2、如果只是保护建筑物上的其它物(或建筑物已有避雷带):H=3米,R=16.15m ,OK。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-5 13:09:00 | 显示全部楼层
天面中间避雷针,真高11.5米