各位高手指教SPD安装计算

[复制链接]
发表于 2009-6-4 13:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

  
根据这个公司,电感强度和线径没有关系吗?如果没有的话那么4*40的扁铜和6平方线缆就一样了。


这个输出地线也是使用这种接法,和扩大线径有什么区别啊?输入这种接法好理解,但是输出确实不明白

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
发表于 2009-6-4 13:32:12 | 显示全部楼层
有时候接线长是没办法的;只能在设备端另装一级低残压的SPD
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-4 13:36:45 | 显示全部楼层
1# sdspd
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-4 13:37:07 | 显示全部楼层
1# sdspd

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-4 13:37:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdspd 于 2009-6-4 13:41 编辑

4# sdspd
比较一下这两幅涂有什么区别啊?如果2楼的计算方法正确的话 为什么,这个地方又有所不同。难道是用凯文连接法后,输出地线的长度就可以忽略不计了吗?那我们可以这么理解   凯文连接法相线的长度为0不就可以了吗。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 16:01:19 | 显示全部楼层
受益匪浅!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 16:21:17 | 显示全部楼层
这只是理论分析而已,把你的理论结果去室验室测一下就知道了~!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 17:24:22 | 显示全部楼层
受益匪浅!
morigejihu 发表于 2009-6-4 16:01



公式没有错,推导有误~!U=IR+Ldi/dt
di是必须用积分求解!错也是错在这一步
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-5 15:02:41 | 显示全部楼层
接地线缆上感应的电压 电涌保护器的残压大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 17:12:32 | 显示全部楼层
不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),

i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。

di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?
回复

使用道具 举报