直击雷和感应雷的地网为啥要分开

[复制链接]
发表于 2009-7-20 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一类防雷建筑物的直击雷和感应雷的地网为啥要分开呢?是出于什么方面的考虑?
发表于 2009-7-20 14:50:56 | 显示全部楼层
那你告诉我为什么第一类防雷建筑物不能用建筑物的钢筋作引下线,你就知道答案了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-20 15:28:38 | 显示全部楼层
防反击?楼上的,我还真的不知道啊,反击什么呢?为什么二类的就可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 21:11:43 | 显示全部楼层
直击雷和感应雷的地网为啥要分开
第一类防雷建筑物的直击雷和感应雷的地网为啥要分开呢?是出于什么方面的考虑?


见规范50057
第3.2.4条 防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω, 并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 21:12:22 | 显示全部楼层
没有强制要分开.....
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-21 21:58:47 | 显示全部楼层
没有强制要分开.....
斯峰 发表于 2009-7-20 21:12

可是独立避雷针要求要有独立的接地装置啊,为什么呢
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 09:25:16 | 显示全部楼层
我是这样理解的,如果避雷针安装在建筑的顶部,就共地....
要是在建筑旁边,就采取单独接地...不过地网间距是有要求的..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-23 09:16:33 | 显示全部楼层
楼上的,不好意思,我问的是为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-23 10:28:10 | 显示全部楼层
哦?~~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-23 10:33:03 | 显示全部楼层
泄流用...