高层住宅防雷设计中楼距在0.1-2M的接地相连,屋顶防雷网带是否也该连呢,如果紧邻楼房不同高怎么办呢?

断股草根 同学 的贴子一用(原贴删除,请不要有意见)。不好意思呀。试试新功能!(正确答案有雷币或经验奖!!)
 楼主| 发表于 2009-8-7 10:32:20 | 显示全部楼层
请大家热情参与。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 11:04:44 | 显示全部楼层
如果两栋房子都是用自己的基础接地 这两栋房子的基础要相连  但上面不用连接
如果两栋房子共基础接地 上面可以不用连接
如果较矮的在较高的保护范围之内 较矮的不做直击雷也可
20米之内的建筑物基础要相连的
50057 31页 6.3.3
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 11:20:24 | 显示全部楼层
基本同意楼上意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 12:54:53 | 显示全部楼层
建议把奖励给 剑如冰
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 16:05:05 | 显示全部楼层
哇咔咔~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 16:06:42 | 显示全部楼层
基本同意楼上意见。
Whjdw 发表于 2009-8-7 11:20

不同意那些意见是什么?讲来听听,好让我们探讨一下~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-7 16:28:08 | 显示全部楼层
楼上问的那个十分的好。有求知和叫板的精神 。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 17:22:42 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,感谢版主
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-7 17:24:03 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,感谢版主
断股草根 发表于 2009-8-7 17:22


欢迎来问他们。哈哈。