发表于 2004-2-12 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我对防雷一窍不通,却要做一个机房防雷方案,只知道机房在四楼,几十平米,是网络机房。整栋大楼已做防雷,但具体情况不明。造价不能高,在一万元左右之内,望高手指点!!!haibo112002@yahoo.com.cn
发表于 2004-2-12 15:34:00 | 显示全部楼层
别费神了,这点钱不够。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-12 15:55:00 | 显示全部楼层
只是机房啊?!那大概要多少呢?!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-12 19:46:00 | 显示全部楼层
从20万元到1万元不等
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 09:58:00 | 显示全部楼层
1、电源系统:如果做好了,不必考虑。如果没有,需要至少两级。

2、网络信号系统:不知道是多少口HUB,服务器,不知道需要保护几台。

3、机房的静电接地、电源工作接地:要不要做地网?

4、机房的均压等电位。这个麻烦点。

综上所述,三万以下我不会考虑给你做。

回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 14:56:00 | 显示全部楼层
他的具体情况不太清楚,你如何考虑,三万元不一定行
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 16:49:00 | 显示全部楼层
我说:‘三万以下不行’没有说‘以上’。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 16:53:00 | 显示全部楼层
看错了,以上当然可以
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 16:56:00 | 显示全部楼层
哈哈。最近真呆了?什么时候来广州?:)
回复

使用道具 举报

发表于 2004-2-14 09:59:00 | 显示全部楼层
请问通天:机房的静电地和电源工作地可不可以共用一个接地?