如何做一个小于1欧的地网?原地网接地电阻为2.2欧,周长为120米左右。
发表于 2003-6-1 17:58:00 | 显示全部楼层
好做啊
1。出高价比如10000-50000。00肯定能做下来
2.挖一个垂直地表20M的深坑放1T钢材
哈哈开玩笑,你的问题太模糊了做1欧姆可不是那里都很容易南方和北方有差别,山上平原有差别,城市农村也有差别最根本是土质,土壤电阻率!!!
前提条件不清,答案自然不明朗。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-1 22:01:00 | 显示全部楼层
还要看什么时候测,最好用模块,你可找肥肥防雷:13003050756
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-2 10:54:00 | 显示全部楼层
为什么不试试降阻剂?!曾经做过发电厂接地网工程达到0.5欧姆以下!
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-2 12:19:00 | 显示全部楼层
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
4、加用接地模块
5、给点好处检测人员
6、给点好处甲方
7、改装检测仪器
8、正在想
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-2 12:21:00 | 显示全部楼层
模块适用于山地:有相当的施工空间,不适合在城市及建筑群内使用;
铜包钢适用的条件和普通角钢是一样的;
而离子接地棒适合与城市中,主要是施工空间小,反之如果在山上用这个和铜棒的话~~~~~估计价格就会把人吓倒
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-2 15:44:00 | 显示全部楼层
下面引用由hebin9622003/06/01 05:29pm 发表的内容:
如何做一个小于1欧的地网?原地网接地电阻为2.2欧,周长为120米左右。

介绍的具体点!

回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-4 17:08:00 | 显示全部楼层
我有个朋友,做一个一欧姆地网,计划十几万,结果亏得一塌糊涂。
必须先搞清楚环境,再签合同吧!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-9 12:03:00 | 显示全部楼层
怎么不会?让你去珠峰大本营做下试试?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-6-9 18:24:00 | 显示全部楼层
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...

经典!
回复

使用道具 举报