[求助]完工验收时为何测不到接地电阻??急!十万火急!!!

[复制链接]
发表于 2005-9-19 11:46:00 | 显示全部楼层
防雷引下线断开了,施工出了问题,才会测不出。

回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 12:41:00 | 显示全部楼层
你是测的哪的 测不出?是测试卡?总等电位还是局部等电位?还是天面的接闪器?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 14:51:00 | 显示全部楼层
呵呵!你是仪表指针不动是吧?我还测出负值过呢!你相信不?哈哈.......

如果测量的是较大的地网,你将电流和电压极的地桩位置打远一点看看!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-19 18:00:00 | 显示全部楼层
下面引用由浩瀚2005/09/19 12:41pm 发表的内容:
你是测的哪的 测不出?是测试卡?总等电位还是局部等电位?还是天面的接闪器?

下面的都正常!!!只有天面的接闪器测不出。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 21:02:00 | 显示全部楼层
下面引用由jxgczxf2005/09/19 06:00pm 发表的内容:
下面的都正常!!!只有天面的接闪器测不出。

测不出是什么意思?
是零还是无穷大?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 21:41:00 | 显示全部楼层
嘿嘿。。。。。。

1、检查仪表是否正常;
2、测试方法是否正确;
3、附近是否有干扰源;


回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 23:34:00 | 显示全部楼层
来看看的。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-20 06:15:00 | 显示全部楼层
冻冬说的是啥意思??
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-20 10:09:00 | 显示全部楼层
   地网是不是很大,仪表的电流小,测不出来啊。以前我们也测到这样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-20 11:12:00 | 显示全部楼层
考虑大电流法试试
回复

使用道具 举报