[求助]基础地网工艺上的问题,请指教

[复制链接]
发表于 2005-8-25 23:53:00 | 显示全部楼层
学习ing
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-26 08:03:00 | 显示全部楼层
看了你就知道怎么做引下线了,也知道为什么多根引下线要对称分布了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-26 08:42:00 | 显示全部楼层
恩   了解了   还多谢各位指点  
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
各位前辈提到的这些书新华书店有的卖?或者有能买到的地方吗?我急需啊   谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 10:53:00 | 显示全部楼层
作为引下线的主钢筋如采用压力熔焊时,连接点处可不用圆钢跨接;如采用绑扎时,连接点处需用同样直径的圆钢进行跨接.
没有听说要把它们之间进行跨接的,个人认为它们之间本身电气导通,不需要另外进行跨接.
防雷设施安装图集新华书店或者建筑书店应该有得卖.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 11:54:00 | 显示全部楼层
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
                                                   -------你
如果按照图集的话它们之间是要求跨接的,但是图籍里是应用另外一种方式进行跨接,
即将柱子内作为避雷引下线的二根柱筋与桩台板外圈环形接地线连接成一体,环形接地线可以是将桩台板外圈用40*4的扁钢焊接成一个环路或者利用桩台板外圈大于直径10mm的二根桩台板板面钢筋做环形接地连接线。
                                             --------------我
不知道你看懂了嘛?我还是建议你去把书给买了!因为这里可能说不清楚!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-29 13:40:00 | 显示全部楼层
恩  已经申请  今天下午去书店看看  多谢