发表于 2006-12-9 22:42:00 | 显示全部楼层

楼上的计算不对啊,D应该是27米吧

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-9 22:47:00 | 显示全部楼层

又看了一下楼上的popwon,完全不对,只是算出了保护上边线的保护高度。哥们那里工作的

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-10 10:18:00 | 显示全部楼层

谢谢各位的关心,本题是按二类计算的,6楼的麻烦你把过程发到QXJLNB@163.COM.

9楼的回答不是本题的所问,而是在距离中心线X远处的保护高度,并且计算错了,X应该是建筑物长度的1/2.

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-10 12:24:00 | 显示全部楼层
13楼的,你看看我算的对不对先,不过我觉得应该对,因为我拿书上的例题检验了一遍。规范53页和54页有计算过程的。特别是54页的(4)是关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-10 22:58:00 | 显示全部楼层
看的我头晕:(
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-24 11:32:00 | 显示全部楼层

回复:(hxlnb)请各位帮忙计算双支避雷针保护范围

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752411295985635.jpg[/upload]
    本人开发的多支不等高避雷针保护范围计算软件,可以解决这样的问题。

    经计算得知,保护范围不全,在建筑物的两端,有一部分在保护范围之外,建议将两根避雷针的高度提高为16米。