找回密码
 轻松注册
楼主: suyan

雷击受伤的为什么总是我???

[复制链接]
发表于 2009-7-24 16:49:18 | 显示全部楼层
那不白扯了,前端没放大于80KA的SPD,后端的10KA也不行啊,白安
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 23:23:07 | 显示全部楼层
保护不系统、不配套
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 08:23:30 | 显示全部楼层
可能问题出在你那10KA上和你设备的耐压水来上了~~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 02:39:31 | 显示全部楼层
分析一下,应该是线路架空这是第一、其次就是未进行过电压保护。如果击成那样,应该考虑雷电流的大小。
还有一个不排除滚球雷。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 08:20:42 | 显示全部楼层
好好查下接地,是不是人家电力地好好的,你的地只用了一根4平方的地线拉了几十米过来?或根本没做地.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 22:13:13 | 显示全部楼层
应该不会出现楼上的情况吧。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 09:22:59 | 显示全部楼层
好好查下接地,是不是人家电力地好好的,你的地只用了一根4平方的地线拉了几十米过来?或根本没做地.
大胡子 发表于 2009-7-30 08:20
支持大胡子
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 14:21:20 | 显示全部楼层
赞成,牛!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 15:37:18 | 显示全部楼层
好好查下接地,是不是人家电力地好好的,你的地只用了一根4平方的地线拉了几十米过来?或根本没做地.
大胡子 发表于 2009-7-30 08:20


俺认为也是接地的问题!!防雷的关键就是接地!!要不不会出这样的事情!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 12:39:13 | 显示全部楼层
具体问题具体分析!看来提问者也没有给出大家想要的知识!
回复

使用道具 举报