帮忙算一下避雷针??????

[复制链接]
发表于 2003-2-24 00:01:00 | 显示全部楼层
下面引用由fengfeng2003/02/21 09:48pm 发表的内容:
各位老大!!原大楼有避雷带!!!!!!!!!
现在装避雷针只是为了保护天馈!!!!!!!!!!!
麻烦在给个高见!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

大家也没和你说要保护房子啊?如果只要大概数据,可用雷神的方法,要是想审核时能通过,赶紧买本GB回家学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-2-26 18:46:00 | 显示全部楼层
避雷针保护卫星天线:
1、针与卫星天线距离不得小于3米。
2、针与卫星天线需要等电位。
3、针的高度一般在10米左右。


我看无要针了吧,同避雷带等电位,但要加银子可另外。

回复

使用道具 举报

发表于 2003-2-26 19:48:00 | 显示全部楼层
怎么能不要针,难道要卫星天线自己接闪?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-2-26 21:27:00 | 显示全部楼层
各位老大,大楼有避雷带的话,用滚球法计算不是可以将大楼顶当作地面来的吗,那将针设置在离卫星天线3米处,按二类计算出来针高5.5m 就够了,不知道这样计算正确否?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-2-27 09:29:00 | 显示全部楼层
下面引用由shidefeng2003/02/26 09:27pm 发表的内容:
各位老大,大楼有避雷带的话,用滚球法计算不是可以将大楼顶当作地面来的吗,那将针设置在离卫星天线3米处,按二类计算出来针高5.5m 就够了,不知道这样计算正确否?

应该对的
大楼有避雷带的话,用滚球法计算是可以将大楼顶基准面考虑的

回复

使用道具 举报

发表于 2003-2-27 14:30:00 | 显示全部楼层
ASP你肯定石碑广东气象那篇文章搞糊涂了,规范上说得很明白,要分具体情况的
回复

使用道具 举报

发表于 2003-3-4 13:46:00 | 显示全部楼层
呵呵

具体情况就是这个情况

哈哈

回复

使用道具 举报

发表于 2003-3-4 20:49:00 | 显示全部楼层
看到了吧,你那种方法明显地扩大了保护范围
回复

使用道具 举报

发表于 2003-3-4 21:24:00 | 显示全部楼层
楼上的参加了2月19日至2月28日的学习班吗
回复

使用道具 举报

发表于 2003-3-5 20:32:00 | 显示全部楼层
参加了,这个问题我在前年的江门气象部门的科技论文会上就遇到,当时同一个高工进行了颇为“激烈”的讨论
回复

使用道具 举报