找回密码
 轻松注册
楼主: 七龍

设备遭雷击坏原因?

[复制链接]
发表于 2003-9-15 13:13:00 | 显示全部楼层
我晕……
回复

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 16:05:00 | 显示全部楼层
:)
又学了一招,以前看人家一说防雷就是看接地——嗤之以鼻,现在看来……
嘿嘿……
学乖了
回复

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 23:14:00 | 显示全部楼层
(地线过长的解决方法是从5楼到1楼每层做
一个均压汇集环与大楼主钢筋连接)   我新手请问均压环是如何做的,明线吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-9-23 14:13:00 | 显示全部楼层
一般是走线槽靠接地汇流排连接。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-10-17 15:56:00 | 显示全部楼层
现在的新建大楼的弱电井里都有可以起到等电位连接作用的扁钢,而且是好几根,一直通道地下室。在这种地方接地就简单了,先在被保护设备附近做一个等电位母排,然后再把母排和弱电井里的扁钢用两根(怕其中一根断了)连起来就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-2 09:50:00 | 显示全部楼层
均压的意义大于接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-6 12:05:00 | 显示全部楼层
吓了我一跳,有点不可能吧,虚惊一场,嘿嘿
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-6 14:21:00 | 显示全部楼层
什么不可能?莫名其妙……
回复