找回密码
 轻松注册
楼主: hbts111

做地线时,加注盐水,起的效果到底有多好,坏处是什么 ,请那们 (无内容)

[复制链接]
发表于 2004-7-14 12:24:00 | 显示全部楼层
我昨天刚去了一个地方,他们的地网是3年前做的,2欧姆以下,也是放了N多的盐啊,昨天一测,17欧姆,我估计是他的连接处被腐蚀断了,所以强烈建议不要放盐
回复

使用道具 举报

发表于 2004-7-17 10:13:00 | 显示全部楼层
如果一定要用盐,记得加上木炭,可以起到润滑剂的作用,保持土壤电解质的平衡,我在湖南,这边天气潮湿,基本上用盐的话,7个月失效,还是用降阻剂的好,工程嘛,最怕的就是事后的麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-10-26 17:30:00 | 显示全部楼层
^_^哈哈!!!用降阻剂!时间就长吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-10-27 09:37:00 | 显示全部楼层
下面引用由王志荣2004/10/26 05:30pm 发表的内容:
^_^哈哈!!!用降阻剂!时间就长吗?

河北某电站的接地,1988年施工,到2002年9月挖开,物理降阻剂层依然完好,但金属锈蚀严重,因此进行技术整改。历时14年,算不算时间长?我有整个地网整改的照片资料。可以核查。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-10-28 14:21:00 | 显示全部楼层
N年前在福建东山做地网,离海不到一公里,你去灌盐水吧!

坑外围用红土,接地模块,河泥!鞭炮(放着玩的,北京不让放!)

回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-2 08:32:00 | 显示全部楼层
降阻剂?我去过生产降阻剂的厂子看过,现在很多降阻剂的主要成份是煤灰、盐、铁屑、聚氯乙烯(好像是这个成份,记不太清),腐蚀性都很强,以前做过的使用降阻剂的工程我也挖开看过,一样也是锈迹斑斑!
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-2 16:52:00 | 显示全部楼层
呵呵。已经不错了。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-3 12:34:00 | 显示全部楼层
晒盐的一定会骂你们是仆街。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-12 15:26:00 | 显示全部楼层
有人说灌盐水当时显效果,但有腐蚀性啊。用不长////
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-12 15:31:00 | 显示全部楼层
你以为那是些好东西吗,说的好是启到降阻的功能,不好听的是埋垃圾.
回复

使用道具 举报