ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6208|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求教高手,这样避雷有效吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-16 11:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家是在城中村,几兄弟合资建起一栋7层半的26米高小楼,每层是90平方(长9米*宽10米)。四周3米距离内都有5-6层的民宅。我家只在楼顶上角边的柱子钢筋中留一条1500毫米高,直径16毫米粗的钢筋当做避雷针,楼基础的钢筋都有良好的接地。不知这样避雷是否有效?

不知在顶端是否还要加装铜避雷针?

真心求教各位。
沙发
发表于 2011-6-16 13:42:49 | 只看该作者
如果四个角都有预留1500毫米高,直径16毫米粗的钢筋哪就OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:43:50 | 只看该作者
谢谢楼上的好心版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-6-16 17:46:08 | 只看该作者
直击雷是OK了。雷电感应也做下吧。至少把电源做了呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-16 22:44:56 | 只看该作者
弄一圈避雷带就好了,,,,,电源加装避雷器就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-6-17 03:18:00 | 只看该作者
呵呵,这点面积竟然盖了7层,,牛!!

应该不是平顶吧,起脊了没??,在四周坐一圈避雷带,在檐角露两钢筋。。
不明白的留言。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:35:15 | 只看该作者
我的楼顶只有90平方米,是平顶的,没有避雷带安全吗?

谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:38:06 | 只看该作者
钢筋顶端是否还要加装铜避雷针?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-6-18 01:37:13 | 只看该作者
10*9 ,7层半充其量应不会高于25米的,按照三类的建筑物来做,应该不会有什么问题的。。

沿四周敷一圈避雷带,对角两根引下线,电源系统上面并联安装一套C类的电源防雷器。。问题不大。。。
不用加装铜避雷针!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:33:34 | 只看该作者
谢谢各位,谢谢各位谢谢各位谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-29 11:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表