ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7576|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

关于大楼顶部直升机停机平台的防雷(高手请进)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-15 17:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人现在做一个项目,建筑物高432米,屋顶部分为观光平台,屋顶中心为酒店中庭上空玻璃网罩。距屋顶6米高有一个直升机停机坪,面积900平米。请大虾给于防雷意见。
沙发
发表于 2006-3-21 18:06:00 | 只看该作者
做的不错,应该是上海的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-3-22 21:56:00 | 只看该作者
用避雷网给他罩上
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-3-28 10:55:00 | 只看该作者
参考国外的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-3-29 08:00:00 | 只看该作者
学习中……
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-3 16:57:00 | 只看该作者
路过这里,顺便说说:

防护对象我的理解应该是停下来的直升机,防护面积900平方,可以理解成30米
等边的正方形屋面。直击雷防护可以选择避雷线组成网或避雷针阵。
对于高层建筑,如果严格执行各种规范的要求,对于接工程的人来说,可能只有采用网式防护才能睡个安稳觉,这就是济南机场旁边的二次雷达天线在装了4根避雷针的时候,顶面还牵网,生怕雷电象灰尘一样从缝隙里掉进来,可见业界防雷大师对自己作品有多么不自信。但此处根据防护对象的特性,即飞机要降落,如果采用网罩式防护,那飞机要不遭雷击,肯定要先学会怎么钻进罩子里去。显然,只有采用避雷针了。但如果采用普通避雷针,估计高度也小不了,同时还要很强的抗风能力,更重要的是怎么让飞机在任何时候能够看见这几根杆子,不要绊自己一跤呢?那么,又要增加障碍灯等设施,障碍灯怎么供电,供电又要防雷,晕啊,真是越防越麻烦啊
还是说说我的观点把,建议楼主采用多根提前放电针,理论上说,多根提前放电针防护900平方的屋面那是小菜一碟,你甚至可以多用几根,浪费一点,把冗余留多点,这样,你就可以睡个好觉了。可惜,我不是生产这个的,要不,就可以狠赚一把呢,哈哈。只是,你要真用了,估计生产提前放电针的该不能入睡了.......

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-3 17:30:00 | 只看该作者
分析的透彻,我连十分之一都没想到.向"路人甲乙丙"学习.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-4 11:50:00 | 只看该作者
理论上说,提前放电避雷针和我家镀锌水管一样的,你还是建议用防雷网吧,当然了这个网可以平铺楼顶上
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-4-4 14:10:00 | 只看该作者
可是你家水管卖不上价钱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-4-4 14:28:00 | 只看该作者
你可以把水管当提前放电避雷针卖啊,强
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-24 01:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表