找回密码
 轻松注册
楼主: aichen

求救!!!!

[复制链接]
发表于 2005-2-4 08:56:00 | 显示全部楼层
关注中,到底是什么结果呀
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-4 14:18:00 | 显示全部楼层
什么型号的防雷器??
你是哪个代理商那是走的货?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-12 21:17:00 | 显示全部楼层
可能是你选型错了.持续工作电压选的了.才会出现这种情况...
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-22 10:19:00 | 显示全部楼层
按你说的情况:
1、系统正常过电压超标21%。的确少见。
2、看情况应该是TT系统。因为TN系统很少会这样。不过你没有说,我也不知道。
3、按道理,在你说的情况下,SPD的最大持续运行电压Uc至少应该大于400V。如果从安全的角度考虑,选择440V更好。
4、假如你希望它不烧,那么你的SPD的压敏电压至少要大于680V,当然,选择750V更好一些。
5、至于怎么坏的,看胡子和马雷说的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-6 18:06

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表