   昨天我看了一个现场,所安装的防雷器已经化为灰烬(只能找到一点点的残核!!)并联的配电箱已经烧的不成样子!!可是我们防雷器安装时间却没有三个月时间

   查看其电压(线线电压一般在430-460V之间,零地电压还行!)请速帮我分析原因!!

 楼主| 发表于 2005-2-3 09:26:00 | 显示全部楼层
请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-3 09:31:00 | 显示全部楼层
你装的什么牌子的?会燃烧??
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-3 09:52:00 | 显示全部楼层
要把情况说具体点才可以分析。比如在什么情况下出现的这种情况,如果外界的条件不符合(特别是各种指标大于防雷器的要求)时,避雷器损坏是不奇怪的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-3 09:54:00 | 显示全部楼层
OBO
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-3 09:57:00 | 显示全部楼层
如果只是损坏就好了,是燃烧!!!!!!!具体情况也没有说就是我看到监控到的电压是450V左右!(线线电压)N-PE电压没有测到!!!具体情况就这些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-3 09:58:00 | 显示全部楼层
OBO

各位大侠多帮忙!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-3 12:51:00 | 显示全部楼层
你现场的实际状况呢??,情况介绍了太少了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-3 13:01:00 | 显示全部楼层
你是不是从OBO直接拿的货呀,是的话找OBO办事处
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-3 14:23:00 | 显示全部楼层
一般是这样的,打雷了不会烧的,最多就是窗口变红.不打雷时才会烧.
你找谁也没用,俺从上世纪打坏的到现在也没人给换过.俺先把话放这.
从你讲的情况来看是长时间过电压或脉冲浪涌,选型设计上的问题,在这种电压不稳的地方应该选用500V的而不应什么地方都用385的,97年时俺们常这么选,不知现在0130还进不进这个型号的东东,成本会高些.
回复