发表于 2006-2-8 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家~!防雷器的漏电流是怎么测的!要怎么测量才准确~!
 在多少伏在电压下测量??????
 楼主| 发表于 2006-2-8 17:57:00 | 显示全部楼层
防雷器的漏电流多少为合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-9 10:41:00 | 显示全部楼层
在线30以下
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-9 13:46:00 | 显示全部楼层
30太高了吧,一般在SPD没有特殊标明的时候超过20就需要更换了,测量电压为3000-5000V
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-9 15:46:00 | 显示全部楼层
测量电压为75%U1mA  (75%压敏电压)正常情况下<20uA,
若SPD损坏,则漏电流会不稳定,持续上升。

如何测量准确 ,看仪器和操作了。

楼上的 “测量电压为3000-5000V”从何而来?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-9 19:17:00 | 显示全部楼层
 对啊  给讲讲啊  是怎么来的
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-10 10:01:00 | 显示全部楼层
385你用几K伏测?笑死人了
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-10 17:26:00 | 显示全部楼层
估计是多了一个0,300~500V就差不多了,除非是高压系统用的SPD。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-16 15:47:00 | 显示全部楼层
上楼讲之有理,恐怕是真多了一个0,3000-5000V的电压是个什么概念!高压电啊!就算是这个值,那么高的电压,人又怎样去测呢!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-16 17:45:00 | 显示全部楼层
 对啊,人要穿什么上去测啊,是全套的绝缘服吗,就是那也够危险的。
回复