发表于 2005-9-1 17:59:00 | 显示全部楼层
断路器反应慢就好了,雷电流过来的时候不会动作,在工频续流的情况下动作,
保护效果就明显了嘛,目的也达到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-2 13:55:00 | 显示全部楼层
对于用MOV(金属氧化物压敏电阻)制作的SPD。其损坏方式大致如下:

1、长期电压温度负荷老化导致热脱扣,损坏模式:断路。

2、超过最大放电电流的大电流冲击导致的导电片断裂,损坏模式:非有效断路或短路。

3、高能量波形大电流冲击导致的MOV芯片炸裂,损坏模式:短路。

假如SPD对地短路,结果会是什么呢?A、烧毁配电系统或在线UPS;B、烧毁设备电源;C、前级RCD跳开。假如是TN-C系统,不允许安装RCD呢?结果=损失严重。因此,安装后备保护断路器。但是,最好使用防雷熔断丝。