找回密码
 轻松注册
查看: 6260|回复: 15

各位老大,给我算一算.

[复制链接]
发表于 2005-3-6 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2005/03/06 09:51pm 第 1 次编辑]

 有个仓库,做一级防雷保护,长42米,宽15米,高7.0米(房檐高3.5米,起脊3.5米),请问最少要用几根避雷针(现有17米长的避雷针)进行保护?避雷针距厂房2.5米行吗?为什么?
 谢!

(现已在仓库的两头和一侧安装了三根17米的避雷针,距房各2.5米,接地电阻为2.8~3.2欧,还需要整改吗?)

发表于 2005-3-6 22:00:00 | 显示全部楼层
顶一顶~! 关注中。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-7 14:54:00 | 显示全部楼层
平顶的还是坡顶的?。。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-8 07:51:00 | 显示全部楼层
关注中...
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-8 09:11:00 | 显示全部楼层
是坡顶的,房檐高3.5米,另脊高3.5米。劳驾!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-8 10:54:00 | 显示全部楼层
不需要了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-9 10:38:00 | 显示全部楼层
xjqxj雷电:计算了一下,结果如下:

1、地间的安全距离不够应该最小2.78米;

2、三只针保护的话有空白。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-9 14:02:00 | 显示全部楼层
哦,多谢“通天”,那用四根(每边一根)保护可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-9 16:13:00 | 显示全部楼层
那就没有问题了。但是安全距离的事情还是没解决啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-10 10:16:00 | 显示全部楼层
安全距离怎么解决呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 01:20

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表