一栋长:20米;宽10米;高5米建筑物(三类建筑物),已安装避雷带,要通过防雷检测的话,其窗门是否需要做接地(即等电位连接及屏蔽措施呢?)

谢谢!!!

发表于 2005-1-25 10:24:00 | 显示全部楼层
金属的肯定要接咯  (除了塑钢)
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-25 20:20:00 | 显示全部楼层
高5米建筑物好象不要吧
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-25 22:25:00 | 显示全部楼层
防雷办的说要接就一定要接!有的时候不是技术问题。不影响房屋外观的话!还是接吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-25 23:56:00 | 显示全部楼层
如果屋内没有重要的电子电气设备根本不用接。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-26 09:56:00 | 显示全部楼层
防雷办验收的时候就有这一项 不接的话麻烦比较大
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-26 14:18:00 | 显示全部楼层
防雷办懂的话就不用了,不过他们让你接的话,你就要接了!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-27 08:57:00 | 显示全部楼层
只有高度超过30米才要做防侧击雷,你说要不要接.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-27 09:15:00 | 显示全部楼层
下面引用由QQOBO2005/01/27 08:57am 发表的内容:
只有高度超过30米才要做防侧击雷,你说要不要接.

QQ啊,你书的是一类。他这三类的,60米以上才做。不过,按等电位的要求,如果其建筑内部有“大量”电子信息设备,那是要做的。

还有啊。感觉你还没有弄明白为什么要防侧击雷。那是因为建筑物的高度大于滚球半径了啊。一类大于30米时,二类大于45米时,三类大于60米时,球从上面滚过去,在建筑物的侧面会滚出一个平面,而这个平面有可能遭受雷击啊。所以叫防侧击。

回复

使用道具 举报