发表于 2005-1-18 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一建筑物高10米,长40米,宽20米,三类的,用一根避雷针保护怎么算高度?位置是不是就安在建筑物物顶中心?
发表于 2005-1-18 13:19:00 | 显示全部楼层
建议用两根针,因为用一根高了点,不好看。要是天面没有别的什么要保护的东西,在中心安装一只4米5的针就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-18 13:29:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2005/01/18 01:19pm 发表的内容:
建议用两根针,因为用一根高了点,不好看。要是天面没有别的什么要保护的东西,在中心安装一只4米5的针就可以了。

先谢谢雷神兄了?
4.5米高的避雷针是怎么算出来的呢?按GB50057公式,以地平面计算得出20多米,如果以屋顶天面计算得出5米多。具体要怎么算呢?
还有如果用两根,安装的位置又哪里,是不是屋顶对角上,那高度又怎么计算?
我的问题有点多,麻烦了!

回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-18 13:46:00 | 显示全部楼层
以建筑物天面做参考平面。你那建筑物没有装避雷带吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-18 15:28:00 | 显示全部楼层
没有啊~~
安装避雷针还要避雷带吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-18 15:36:00 | 显示全部楼层
如果两根是怎么计算呢?
我:将建筑物分为两个20*20的东东,然后避雷针就安在20*20的中心位置,按照单针公式算出来每根针高1.6m<???行么??
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 11:36:00 | 显示全部楼层
基本可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 11:56:00 | 显示全部楼层
下面引用由lg198009292005/01/18 03:28pm 发表的内容:
没有啊~~
安装避雷针还要避雷带吗?

晕,有避雷带装避雷针干什么?

回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-20 09:57:00 | 显示全部楼层
没有装避雷带的不应以天面作为参考平面的,他的参考平面应该是地面。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-20 10:43:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由通天雷神在 2005/01/20 10:46am 第 1 次编辑]

下面引用由湖边一只牛2005/01/20 09:57am 发表的内容:
没有装避雷带的不应以天面作为参考平面的,他的参考平面应该是地面。

多谢牛兄提醒。多谢。GB 50057第61页要求。
回复

使用道具 举报