发表于 2005-1-10 18:19:00 | 显示全部楼层
我国供电系统中有1100的电压等级吗
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-12 08:43:00 | 显示全部楼层
按电器行业的规定,交流电压至1200V,直流电
压至1500V均属于低压
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-12 09:16:00 | 显示全部楼层
建议:1000V以上,6000V以下系统的过电压保护使用Y5C型氧化锌避雷器。或者,可以选用TAB、MYG11等结构的过电压保护器。我们现有的220/380系统的SPD的持续运行电压都不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-14 21:49:00 | 显示全部楼层
电力系统的电压等级划分是以1千伏为界,1千伏以下的是低压,1千伏以上的为高压;高压分普通高压(1-250千伏)、超高压(250-1000千伏)和特高压(1000千伏及以上的);普通高压和超高压划分的依据是电晕,超高压和特高压划分的依据是电能污染。1100伏系统中没有此等级。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-16 17:18:00 | 显示全部楼层
我想请教一点,不是110KV以上的电压等级才考虑电晕损耗的吗?110KV以下的电压等级会不会产生电晕呢
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-16 20:41:00 | 显示全部楼层
220千伏及以下电压等级在正常设计和正常运行时不会产生电晕,但条件特殊时会发生,如线径太细、局部场强超过起晕电压等