找回密码
 轻松注册
楼主: wangj

与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2004-12-23 10:29:00 | 显示全部楼层
直流点火电压
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 10:41:00 | 显示全部楼层
我说怎么看着这么邪忽呢。俺说的是1.2/50的点火电压啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-23 15:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...
6、工频续流:无续流;

工频续流:无续流怎么做啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 15:39:00 | 显示全部楼层
恩……我想想。

那你的续流遮断时间1s够不?最大几秒啊?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-23 15:47:00 | 显示全部楼层
国标GB9043上规定应该是小于150ms,我也测过我们的气体放电管实际是30ms左右.
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 15:56:00 | 显示全部楼层
多少温度下的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-23 16:49:00 | 显示全部楼层
室温
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 17:05:00 | 显示全部楼层
85℃下测测看。其实用在电源上秒级都可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-24 09:51:00 | 显示全部楼层
啊?这倒真不知道。85℃以上测试会怎么样?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-24 10:06:00 | 显示全部楼层
一般,85℃下测的话,续流遮断时间会大10倍左右。

如果是电源系统用的话,需要提供25℃、85℃、125℃下的续流遮断时间表。

回复

使用道具 举报