找回密码
 轻松注册
查看: 10779|回复: 22

[求助]放电管参数

[复制链接]
发表于 2004-9-11 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了个产品,3+1中N-PE极是EPCOS放电管的,模块上标着

Uc 260 AC
Up 1KV
Imax 40 KA

可是查里面的放电管资料 Single Impulse discharge current(8/20)只有30KA
这样可以吗?是不是欺骗消费者啊?

另外,N-PE极的Uc要怎么选呢? 对应的放电管DC spark-over voltage怎么确定?
请高手指点!多谢


发表于 2004-9-11 12:18:00 | 显示全部楼层
1、40KA对于GDT来说是毫无问题的。

2、对应的放电管DC spark-over voltage一般来说应大于600V.

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-14 16:19:00 | 显示全部楼层
1、可能你没明白我的意思——既然产品所用放电管的Imax只有30KA,为什么在SPD上标Imax为40KA呢(N-PE极,且里面只有一个放电管)?如果不是他弄错了,那就是蒙人了。

2、另外的问题:对于3+1形式的SPD,N-PE极的参数应该怎么选择,比如Uc,Imax等。
3、今天做完试验回来,那个N-PE极在一次20KA,一次30KA后,参数已经变化很大,最后38KA冲击时,外壳爆了。

回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 16:28:00 | 显示全部楼层
什么牌子?

悄悄的告诉我!呵呵~

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-15 12:46:00 | 显示全部楼层
看来只有我这么舍得拆东西
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-15 14:17:00 | 显示全部楼层

嗬嗬,所以我们用ASafe间隙做N-PE使用,不用放电管
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-15 18:17:00 | 显示全部楼层
放电管放电时会不会造成后面的设备失压?我看资料上说的弧光电压和辉光电压都很低的。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 13:17:00 | 显示全部楼层
如果是对工频系统则基本无影响。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-16 17:11:00 | 显示全部楼层
那对什么样的系统会产生影响呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 17:16:00 | 显示全部楼层
高频传输系统。