接地问题?

[复制链接]
发表于 2003-8-20 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/02/16 10:20pm 第 1 次编辑]

请问机房接地系统能否和楼层接地系统共用接地柱?
发表于 2003-8-20 10:39:00 | 显示全部楼层
接地柱?是什么东东?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-20 20:14:00 | 显示全部楼层
也许是我们称为“接地汇流排”的东西。可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-21 09:43:00 | 显示全部楼层
他们之间不会有干扰吗??
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-24 10:54:00 | 显示全部楼层
干扰?有时候有啊。标准里又没有说必须让你用导线连接。也可以使用SPD进行连接啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 16:51:00 | 显示全部楼层
SPD也有引线,与导线无异;

最好分开,问题不仅仅是干扰。

回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 17:05:00 | 显示全部楼层
这样说不对,SPD不是导线
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 23:48:00 | 显示全部楼层
说个白痴点的问题:电感是把电涌的波形拉宽了还是把电涌的辐值降低了?还是两者都是?还是两者都不是?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-24 09:18:00 | 显示全部楼层
两者都是; 但是,电感增加了电涌串入的机会,这才是问题的关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-24 15:04:00 | 显示全部楼层
电感增加了电涌串入的机会?怎么讲?
回复

使用道具 举报