[求助]超高层建筑的防雷

[复制链接]
发表于 2006-8-18 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教一下各位大哥,现有项目高198米的办公楼,钢混结构。请问一下大楼的防雷引下线是否可以利用大楼主钢筋作为引下线?如果利用主钢筋作为引下线,那雷电流直击造成的热、力效应是否会影响大楼的结构强度?

发表于 2006-8-18 15:38:00 | 显示全部楼层

是新建大楼吧,当然是利用大楼主钢筋作引下线了,对大楼不会有什么影响。大楼防雷直击雷是设计院设计好了的,并且得通过气象的审核。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-18 16:01:00 | 显示全部楼层

是新建大楼,我是甲方的,设计院的方案设计还没出来,正在和顾问单位讨论中:)

听到有种说法是利用大楼主筋做引下线,当直击雷时电流引起的热效应及动效应将引起钢筋与混凝土的分离,从而引起大楼的结构强度降低。

[此贴子已经被作者于2006-8-18 16:06:35编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-18 16:12:00 | 显示全部楼层
我认为不会有什么问题,你看看GB50057吧,上面写得很清楚。现在建筑设计都是利用建筑主钢筋做引下线,也没听说出过问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-18 16:21:00 | 显示全部楼层
呵呵,好的,谢谢啦
回复

使用道具 举报