机箱高1.5m,宽1m。内放有重要的仪器仪表。基础为钢筋混凝土结构。

首先表示感谢。

发表于 2006-10-24 17:36:00 | 显示全部楼层

条件不清楚,叫人怎么回答.

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-25 09:08:00 | 显示全部楼层
就是就是 不清楚情况 能说什么啊
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 15:27:00 | 显示全部楼层
安装独立避雷针,避雷针与机箱要有3米安全距离,针要求单独接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 20:58:00 | 显示全部楼层
室外多数为金属密封的,要是能达到这个条件,你把活动的(比如前后铁门等等)用铜导线连接好,金属柜柜体做好接地就基本上没问题,剩下的就是考虑外来的其他因数(如电源及信号)的防浪涌防护;
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 22:45:00 | 显示全部楼层

假如你那个重要设备的线路是从外引入,那么你要在信号线的两端安装相匹配的防雷器,线路应采用铁线管屏蔽接地

我以前也遇到过,测量水流计量的表

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-27 09:02:00 | 显示全部楼层
我同意5楼6楼的说法,如果是这么去做,应该是没问题.
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-27 17:29:00 | 显示全部楼层

假如你那个重要设备的电源线路是从外引入,那么你还要在电源线的两端安装相匹配的防雷器,线路应采用铁线管屏蔽接地,并做好等电位的连接(重要)。