找回密码
 轻松注册
查看: 5455|回复: 16

关于外部摄像头的防雷

[复制链接]
发表于 2006-12-27 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有这么一个问题:在院子的四周,有几个监控用的摄像头,都在空心的水泥杆的顶部,杆子在约有4米高,电源及控制信号线从杆子中间走,在杆子内部的下端有接线端子分别接着信号线和电源线,其摄像头让雷击过,这样的情况如何做防雷啊.
发表于 2006-12-27 16:01:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是安装监控避雷器,安装在设备箱内,再把信号线和电源做好屏蔽,最后做好接地就OK了~~[em01][em01][em01]偶是新手~表批评[em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-27 17:55:00 | 显示全部楼层

摄像头被击有两种可能:

1、极小概率的直击雷

2、脉冲电流

处理方法:

1、视院子大小做相适应的直击雷防护;

2、在底下接线端子处安装电源和信号类浪涌保护器,并做好接地工作。

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-28 17:34:00 | 显示全部楼层
4米高的话,SPD装下面就可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-28 22:07:00 | 显示全部楼层

20米,还是装下面

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-29 10:04:00 | 显示全部楼层
电源部分也是做三级吗,我想空间不大啊,信号部分也是做在下面啊,雷电流不会击坏上面的摄像头吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-29 11:09:00 | 显示全部楼层

空间不够?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-29 12:02:00 | 显示全部楼层

空间不够就用防雷摄像机:

可以同时对监控摄像机的电源线路、视频线路进行电涌保护,在摄像机前不需再安装防雷器。
材料安装总成本大幅下降。
通过摄像机壳紧固螺丝直接与金属支架接地,安装更方便,更有效率。
限制电压低响应时间快。
不需另行安装防水箱,运行更稳定。
减少了一对转接头,更加完全可靠,无插入损耗。

高抗干扰特性。

[em05]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-29 12:29:00 | 显示全部楼层
不要指望几级防雷。套金属管的电缆在一端做等电位连接,由于电磁耦合,金属管(相当于引下线)是不会和电缆、设备之间产生大的电位差的。倒是要注意接地和引入室内时的保护
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-30 08:40:00 | 显示全部楼层
摄像机已装好了,想换成别的样子的是不可能了.各种线也是做好的,在加金属管我想做不到了,只能靠SPD了,只用SPD可以吗,要做几级啊,做在下面可以吗,上面不用管了啊?