找回密码
 轻松注册
查看: 7968|回复: 26

SPD中N-PE被烧掉

[复制链接]
发表于 2007-4-18 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

大侠们好:

       本人在一工程中,N-PE用的是压敏电阻,但是,SPD安装没多久就冒烟了,拆开看见压敏电阻已经变成煤炭。请各位大侠给点意见,小弟还在郁闷+ing,不知道原因。

发表于 2007-4-18 12:06:00 | 显示全部楼层
N-PE間正常沒有電壓呀?應該先檢查一下線路。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 13:10:00 | 显示全部楼层
可能电工搞错了线色标,也可能N线接地不好,而相线接地工作了
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 14:14:00 | 显示全部楼层
安装错误?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 15:57:00 | 显示全部楼层
N-PE间有电压把,你用压敏电阻是有漏流的,发热烧毁了
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 16:24:00 | 显示全部楼层

安装以前的元器件最好检测并老化过,否则,直接买避雷器

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 17:17:00 | 显示全部楼层
电压的事情,你要调查好东东了,04年我碰到过一次!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-18 17:35:00 | 显示全部楼层

N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?

呵呵。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-19 10:17:00 | 显示全部楼层

N-PE就压敏电阻啊.乖乖哦。冒烟了啊,乖乖哦。

拿个表量一下嘛。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-19 12:44:00 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06][em06][em05][em05]
回复

使用道具 举报