还是太阳能防雷的问题,迷糊`

[复制链接]
发表于 2007-5-19 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接到一个小区太阳能防雷的工程,每栋楼大约有10-15个太阳能热水器,太阳能高度比避雷带高0。8-1。5米,我不知道是用40*4镀锌扁钢还是10的镀锌圆钢将太阳能支架等电位连接,然后与避雷带连接,直击雷是不是只能树针啊,太阳能太高了,每栋楼长50米,宽9米,楼高3-5层。帮忙支个招,要送审的,要符合规范要求
发表于 2007-5-19 12:39:00 | 显示全部楼层

随意了。。

等电位连接还是用扁钢吧。

只要能在保护范围内就行了。。

周围环境了。。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-20 12:08:00 | 显示全部楼层
五层楼就是15米的高度,装针的话,得多高的针
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-21 16:49:00 | 显示全部楼层
以下是引用好学生在2007-5-20 12:08:00的发言:
五层楼就是15米的高度,装针的话,得多高的针

看看规范啊...

不会楼多高你就立多高的针吧..

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-21 17:14:00 | 显示全部楼层

我记得,雷神大哥说过这么个问题,楼顶的自来水管(位于lpbz0a)要是等电位了,还是有危险可能电死人的,这个问题在这里是不是也该这么考虑。

所以,除了用扁钢等电位,顺便一说,应该不要那么大的扁钢,大截面积的扁钢一般用在暗敷和潮湿场所,为的是防止腐蚀后减小了面积,一般你用避雷带一样截面的就可以了吧。

做好了等电位,再在每个热水器旁边装一根短针更好?

我是这么认为的

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-21 19:37:00 | 显示全部楼层
以下是引用天雷星在2007-5-21 17:14:00的发言:

但是,如果热水器在其它物体的保护范围内.还有必要装短针吗?

回复

使用道具 举报