找回密码
 轻松注册
查看: 5269|回复: 11

塔式避雷针和杆式避雷针

[复制链接]
发表于 2007-8-15 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问下,塔式避雷针和杆式的有何区别,优缺点。我单位要修建避雷针,小弟以前不了解这,有请大家帮忙了。

发表于 2007-8-16 10:14:00 | 显示全部楼层

一要看安装高度,二要看安装地点的需求.

当然,塔式比杆式贵的多,这是最主要的.杆式最高能支撑25米图集99(03)D501-2中有,塔式就能安的很高.当然,超过滚球半径就没什么作用了,原因是,超过滚球半径的部分,保护不到周围物体,失去了独立避雷针的保护意义了.

我的表达能力有限,不知道够不够清楚

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-17 16:07:00 | 显示全部楼层

塔式是需要专门生产厂家提供的吧

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-17 21:32:00 | 显示全部楼层

未必,可以自己做~~~~~~~~~参照D501

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-18 08:21:00 | 显示全部楼层

我公司是专业生产各种样式热镀锌避雷铁塔的,可依照防雷与接地安装图集生产和安装,质优价廉。

公司:河北金腾飞金属构件有限公司

联系人:魏国庆

电话:13932801822,0318-4436128

电邮:weiguoqing1822@yahoo.com.cn

[此贴子已经被作者于2007-8-18 8:23:16编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-19 18:07:00 | 显示全部楼层

弄个效果图,领导喜欢什么就安装什么,这最符合实际。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-22 07:22:00 | 显示全部楼层
地面的,还是杆式的简洁;楼顶的嘛,真要看效果了。广州中信的两根杆式避雷针,还是可以的吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-22 08:31:00 | 显示全部楼层
看效果,基础牢固度,安装高度等...
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-24 01:12:00 | 显示全部楼层

标准图集上,塔有0.4kN/m2的,有0.7kN/m2的,可杆只有0.4kN/m2的。

也就是说:塔最大可以抗12级风。杆最大只抗10级。这个是最大的区别。

要把杆做的能抗12级风,那高度你就别超过10米。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-24 15:20:00 | 显示全部楼层
我就做了个杆式的,地面上去23米,到夏天听说有台风,总是提心吊胆的。