找回密码
 轻松注册
楼主: dslhw

关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

[复制链接]
发表于 2008-2-16 15:51:00 | 显示全部楼层

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

我补充说一点 方便于日后维护
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-13 12:33:00 | 显示全部楼层
SPD应该装在微型断路器后面
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-13 17:09:00 | 显示全部楼层
安装在总空开后面也有好处,可以吸收其他大型设备开关时产生的浪涌
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-25 15:59:00 | 显示全部楼层
别沉了。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-28 09:38:00 | 显示全部楼层
理论上说断路器的响应时间要比SPD的响应时间长,所以说真的起反应的应该是SPD,断路器从理论上是反应不过来,但至少在装了断路器后为以后SPD的维修更换提供了便利啊!