发表于 2009-6-20 14:19:14
|
显示全部楼层
看工程性质,如果是建筑物防雷,或者机房防雷这些要由气象部门的检测站来检测的活路,检测就很简单,就是测一个接地电阻,至于测试点,主要就是防雷器引下线或者接地装置等部位.
如果你做的是变电站、电站等防雷接地工程,除了检测接地电阻是否合格外,还要检测跨步电压、接触电压等安全值。
一般情况,做工程前签定合同时都会有一个验收条款,我觉得最好在这里面说明检测验收的明细,不然到时候甲乙双方对工程有不同的解读就麻烦了。
比如一个防雷工程验收主要检测项目参数如下:
接地网接地电阻值(小于4Ω);
联合接地网接地电阻值(小于1Ω);
避雷针至底座的总阻值(小于5Ω);
防直击雷引下线接地,接地电阻值(小于10Ω);
屏蔽线槽必须二点以上接地,屏蔽物端点必须接地;
接地体的防腐处理及埋设深度等
这就主要根据你和甲方的认知度来决定,比如你要说检测环境保护、安全生产都可以。 |
|