找回密码
 轻松注册
查看: 3529|回复: 3

避雷器的参数疑问

[复制链接]
发表于 2008-3-24 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一开关型+限压型SPD的参数。 本人不是太了解,希望得到更确切的答案,望帮个忙,谢谢!! Iimp(10/350)=15KA imax(8/20)=80KA In(8/20)=60KA Uc=385v Up<2.5KV
发表于 2008-3-25 10:20:00 | 显示全部楼层

回复:避雷器的参数疑问

imp(10/350)=15KA(雷电测试最大冲击电流) imax(8/20)=80KA(最大放电电流) In(8/20)=60KA(额定放电电流) Uc=385v(最大持续工作电压) Up<2.5KV (保护电平)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-25 10:23:00 | 显示全部楼层

回复:避雷器的参数疑问

Iimp(10/350)=15KA 放电电流、10/350闪电测试电流 imax(8/20)=80KA 最大放电电流 In(8/20)=60KA 标称放电电流 Uc=385v 额定电压、最大持续耐压 Up<2.5KV 保护电压
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-31 09:03:00 | 显示全部楼层

回复:避雷器的参数疑问

多谢以上各位....
回复

使用道具 举报