请教一下关于液化气站加气枪静电接地的阻值的要求

[复制链接]
发表于 2008-8-5 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分气站内加气枪的枪头未接地,气管有接地。是不是生胶带产多了导致的?还有就是对于气站的称和加气枪的静电接地电阻要小于多少?GB50156-2002说静电接地电阻小于1000就可以。从安全角度讲当然越小越好,就不大于1000欧来说是不是就可以了?这个问题要以什么为标准呢?是GB50057-94还是GB50156-2002还是什么。
发表于 2008-8-5 20:24:00 | 显示全部楼层
GB50156-2002说静电接地电阻小于1000是错误的,最多要求也就是100,但一般加油站都采用联合接地,所以我们检测一般都要求是小于10就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-11 23:45:00 | 显示全部楼层
凡共用接地均取4欧(电气接地),但液化石油气一般使用避雷针保护,地网分开的应该取不小于加油站加油枪静电接地电阻:100欧