发表于 2008-9-2 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一用户,对其UPS接地后,漏电保护器跳闸,是什么原因??改如何解决?? 请各位大虾帮忙。
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:30:00 | 显示全部楼层

问题已解决

问题已解决。 原因是机壳漏电(一相线与机壳似接非接状态,平时空气干燥接触不良机壳带电,雷雨天气空气湿度大,接触相对较好,形成较大电流而跳闸)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-5 10:58:00 | 显示全部楼层
意思就是保护接零了,一漏就短路了,不跳才怪