请问各位:无限高度的避雷针(如100米以上的电视塔)其周围的雷电防护空间是圆柱型的吗?并且圆柱的直径与其相当HR的高度的避雷针在地面保护范围R0一样吗?
发表于 2008-12-2 17:32:00 | 显示全部楼层
无限高度的避雷针, 其周围的雷电防护空间是 零 具体请参见滚球法原理
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 18:51:00 | 显示全部楼层
要有防侧击措施
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-2 21:23:00 | 显示全部楼层
按滚球计算原理,当避雷针高度超过滚球半径以后,高出的部分就没有作用了。因此,所谓超高避雷针,其实是不能保护它的侧面和周围的。为了防止遭侧击,就需要加装防侧击的措施。