不知道厕所有多大,我是觉得建议双针保护比较好,周围再来一周避雷带,防雷引下线全穿PVC管引下。
建议考虑下跨步电压和接触电势,把均压做好的同时,还应该考虑电源线路的雷电波侵入防护,最好为厕所的电灯搞个三级电源防护,采用合适的防雷装置和适当的线路衰减,保证电灯的使用安全。如果厕所还采用了声控灯,我们还建议在声控开关前安装二合一电源、控制防雷器。
当然,如果厕所还安装了电话、网络、电视信号,我们当然会建议做信号线路防雷电波侵入防护。
以上电源及信号线路的防雷装置接地,全采用BV150绝缘铜绞线引至地网。
当然接地也很重要,由于厕所周围土壤易腐蚀,我们建议在接地材料上最好使用不容易腐蚀的纯铜绞线或者接地铜排。
至于施工工艺要求在这就不说了,有不足的地方希望大家补充。
|
|